Dag allemaal,

Ik ben momenteel bezig met de aanleg van een 34 kuub gemetselde Koivijver (wordt een zwemvijver na een paar jaar) afgewerkt met polyester, Nu is mijn vraag hoe dik moet de wanddikte van de 110 mm PVC buis aan de bodemdrain zijn.

Ik zal eerst even wat specificaties opgeven zoals deze momenteel in de planning ligt.

breede 240 cm
lengte 600 cm
diepte 240 cm

hierin zijn twee bodemdrains gepland. met een aansluiting van 110 mm

Ik denk zelf dat dit met een normale dikwandige 110 - 3,2mm wel moet lukken maar ik weet dus niet goed ofdat dit voldoende is? hoeveel bar moet die buis dan aankunnen (ook i.v.m. zwemmvijver)?.

Als ik boeken en tijdschriften bekijk staan er alleen voor het aansluiten van de invoerleiding dat je daar het beste hogedruk buis voor kunt gebruiken.

Dit is denk ik wel een punt waar ik beter het zekere voor het onzekere kan nemen, vandaar mijn vraag.

AUB uw reactie hierop..

mvg Fedja de Römph



Berichten: 1

Als uw vijver 2.4 meter diep is , zal de druk in de buis maximaal 0.24 bar relatief zijn. ( dus 0.24 bar overdruk).
Voor de standaard 110 mm oranje afvoerbuizen mag deze druk geen probleem zijn.
Wel opletten welke buizen je gebruikt in de persleiding van de pomp; hier wordt de druk immers hoger.